kogutki:
nie koniecznie, bo blad 24 to jest FACE VENT TEMPERATURE CONTROL. ktokolwiek robil tlumaczenie
na potencjometr roznicowe niezbyt staranny to robil. siara, czy z roznych otworow leci ta sama
temperatura?

warto dodac, ze HVAC self-diagnostic nie pokazuje wszystkie bledy ktory moga sie pojawic, dokladna
diagnoza jest mozliwy tylko przez scan (kody B1XXX oraz U1263 oraz U1264)

Siara_nh:
tak leci ta sama temp. ale działa mi powietrze tylko ciepłe albo tylko chłodne nie moge ustawić żadnej konkretnej temp , a chłodne załącza się dopiero jak włącze klimatyzację choćby na 10 s wyłącze ją i już leci chłodne (o ile ustawioną mam najniższą temp)

kogutki:
jak dla mnie to brzmi jak problem z panelem, wiec sterowaniu raczej
niz w samej klima. blad panelu odkryjesz tylko scanem a nie przez
selfdiagnostics. albo, jezeli mozliwy moze wymiana panelu sterujacego,
moze ktos ma uzywanego do celu testowych. cisnienie mas w porzadku ?

dokladna lista bledow w jezyku producenta znajdziesz tutaj:

http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=3028.0

a schemat klimy dolaczam.

jurkiel:
Błąd 24 oznacza w skórcie do wymiany centralną kratkę(panel) nawiewu na desce rozdzielczej ( ta z drewnianą ramką w koło)
wg manuala powinien dawać następujące wartości na wtyczce z niego wychodzącej
• Minimum differential (RED) 8 kΩ ± 10% = 1 volt (wiper feedback voltage)
• Maximum differential (BLUE) 2 kΩ ± 10% = 4 volt (wiper feedback voltage)

MicGin:
Ło matko. Aleś się dokopał.